모두CBT

유도등 및 유도표지 상세 페이지

1소방전기 22년 1회.

유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석 내 통로의 직선부분 길이가 85m인 경우 객석유도등을 몇 개 설치하여야 하는가

1

17

2

19

3

21

4

22

해설

유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303)

제7조(객석유도등 설치기준)

① 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다.

② 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분은 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하여야 한다.

설치개수= (객석의 통로의 직선부분의 길이(m)/4) - 1