주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차
주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포형으로 설치하려고 한다. 바닥면적이 256m2일 경우 열전대부와 검출부는 각각 최소 몇 개 이상으로 설치하여야 하는가?
1
열전대부 11개, 검출부 1개
2
열전대부 11개, 검출부 2개
3
열전대부 12개, 검출부 2개
4
열전대부 12개, 검출부 1개
해설
차동식 분포형(열전대식) 감지기의 열전대부는 감지구역 바닥면적 18m²(주요구조부가 내화구조인 경우 22m²)마다 1개 이상 설치하되 최소 4개 이상이어야 한다. 내화구조이므로 를 올림하여 열전대부 12개가 된다.
또한 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하이므로 12개는 검출부 1개로 수용된다. 따라서 정답은 ④ 열전대부 12개, 검출부 1개이다.