모두CBT

주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 3회차

주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포형으로 설치하려고 한다. 바닥면적이 256m2일 경우 열전대부와 검출부는 각각 최소 몇 개 이상으로 설치하여야 하는가?

1

열전대부 11개, 검출부 1개

2

열전대부 11개, 검출부 2개

3

열전대부 12개, 검출부 2개

4

열전대부 12개, 검출부 1개

해설

차동식 분포형(열전대식) 감지기의 열전대부는 감지구역 바닥면적 18m²(주요구조부가 내화구조인 경우 22m²)마다 1개 이상 설치하되 최소 4개 이상이어야 한다. 내화구조이므로 25622=11.6\dfrac{256}{22}=11.6\cdots 를 올림하여 열전대부 12개 가 된다. 또한 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하이므로 12개는 검출부 1개 로 수용된다. 따라서 열전대부는 12개, 검출부는 1개 이상으로 설치하여야 한다.