주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포형으로 설치하려고 한다. 바닥면적이 256m2256m^2일 경우 열전대부와 검출부는 각각 최소 몇 개 이상으로 설치하여야 하는가?

1

열전대부 12개, 검출부 1개

2

열전대부 12개, 검출부 2개

3

열전대부 11개, 검출부 1개

4

열전대부 11개, 검출부 2개

해설

열전대부는 12개, 검출부는 1개를 최소로 설치하여야 한다.

열전대식 차동식분포형 감지기의 열전대부는 감지구역의 바닥면적 22 m222\,m^2(주요구조부가 내화구조가 아닌 경우 18 m218\,m^2)마다 1개 이상으로 하되, 최소 4개 이상 설치한다.

내화구조이므로
25622=11.6⋯\dfrac{256}{22}=11.6\cdots
이고, 기준면적마다 1개 이상이므로 올림하여 12개가 된다.

검출부는 열전대부 20개 이하마다 1개 이상이므로 12개에 대해서는 1개면 충분하다.