주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전… | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차
주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포형으로 설치하려고 한다. 바닥면적이 일 경우 열전대부와 검출부는 각각 최소 몇 개 이상으로 설치하여야 하는가?
1
열전대부 12개, 검출부 1개
2
열전대부 12개, 검출부 2개
3
열전대부 11개, 검출부 1개
4
열전대부 11개, 검출부 2개
해설
열전대부는 12개, 검출부는 1개를 최소로 설치하여야 한다.
열전대식 차동식분포형 감지기의 열전대부는 감지구역의 바닥면적 (주요구조부가 내화구조가 아닌 경우 )마다 1개 이상으로 하되, 최소 4개 이상 설치한다.
내화구조이므로
이고, 기준면적마다 1개 이상이므로 올림하여 12개가 된다.검출부는 열전대부 20개 이하마다 1개 이상이므로 12개에 대해서는 1개면 충분하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요