자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른… | [소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 중계기에 대한 시설기준으로 틀린 것은?
1
수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 할 것
2
수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측에 배선에 과전류 차단기를 설치할 것
3
수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 발신기 사이에 설치할 것
4
조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치할 것
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 중계기는 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치하여야 한다. 따라서 "수신기와 발신기 사이에 설치할 것"이라고 한 설명이 틀리다.
수신기에 의해 감시되지 않는 배선으로 전력을 공급받는 경우 전원입력측 배선에 과전류 차단기를 설치하고 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되도록 해야 하며, 조작·점검이 편리하고 화재·침수 우려가 없는 장소에 설치하는 것도 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요