유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 유도등의 일반구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
충전부가 노출되지 아니한 것은 300V를 초과할 수 있다.
2
유도등에는 점멸, 음성 또는 이와 유사한 방식 등에 의한 유도장치를 설치할 수 있다.
3
예비전원을 직렬로 접속하는 경우는 역충전 방지 등의 조치를 강구하여야 한다.
4
축전지에 배선 등을 직접 납땜하지 아니하여야 한다.
해설
유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 예비전원에 대해서는 병렬로 접속 하는 경우 역충전 방지 등의 조치 를 강구하도록 규정한다. 따라서 예비전원을 직렬로 접속하는 경우는 역충전 방지 등의 조치를 강구하여야 한다는 설명이 틀렸다. 충전부가 노출되지 아니한 것은 300V 초과 가능, 축전지에 배선 등을 직접 납땜하지 아니할 것은 모두 일반구조 기준에 부합한다.