누전경보기 변류기의 절연저항시험 부위가 아닌 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 3회차
누전경보기 변류기의 절연저항시험 부위가 아닌 것은?
1
절연된 2차권선과 외부금속부 사이
2
절연된 1차권선과 외부금속부 사이
3
절연된 1차권선과 단자판 사이
4
절연된 1차권선과 2차권선 사이
해설
누전경보기의 형식승인 및 검정기술기준상 변류기의 절연저항시험 은 절연된 1차권선과 2차권선 사이, 절연된 1차권선과 외부금속부 사이, 절연된 2차권선과 외부금속부 사이의 절연저항을 직류 500V 절연저항계 로 측정하여 5MΩ 이상 이어야 한다. 따라서 시험부위에 해당하지 않는 것은 절연된 1차권선과 단자판 사이 이다.