평균조도의 계산과 관련하여, 면적을 A, 사용램프의 전광속을 F, 조명율을 U, 보수율을 M, 평균조도를 E라고 할 때 성립하는 식은?

1

E=F×U×MAE=\dfrac{F \times U \times M}{A}

2

E=F×U×AME=\dfrac{F \times U \times A}{M}

3

E=A×MF×UE=\dfrac{A \times M}{F \times U}

4

E=F×UA×ME=\dfrac{F \times U}{A \times M}

해설

평균조도는 램프가 낸 빛 가운데 실제로 작업면에 도달하는 몫을 면적으로 나누어 구한다.
E=F×U×MAE=\dfrac{F\times U\times M}{A}
여기서 F는 사용 램프의 전광속, U(조명률)는 그중 작업면에 닿는 비율, M(보수율)은 오염·노후로 줄어드는 것을 반영한 계수, A는 면적이다. 필요한 램프 수는 N=E AF U MN=\dfrac{E\,A}{F\,U\,M} 로 구한다.