보의 유효깊이 d=550mm, bw=300mm 인 보에서 스터럽이 부담할 전단력 Vs=200kN일 경우, 수직스터럽 간격으로 적절한 것은? (단, Av=142mm2,fck=24MPa,fyt=400MPa)
해설
Vs=sAvfytd에서 s=VsAvfytd=200,000142×400×550=156mm
Vs≤31fckbwd(≈269kN)이므로 최대간격은 d/2=275mm. 계산값 이하인 150mm가 적절.