보의 유효깊이 d = 550mm, b_w = 300mm 인 보에서 스터… | [건축기사 필기] 21년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 21년 4회차

보의 유효깊이 d=550mmd = 550mm, bw=300mmb_w = 300mm 인 보에서 스터럽이 부담할 전단력 Vs=200kNV_s=200 \mathrm{kN}일 경우, 수직스터럽 간격으로 적절한 것은? (단, Av=142mm2,fck=24MPa,fyt=400MPaA_v=142 \mathrm{mm}^2, f_{ck}=24 \mathrm{MPa}, f_{yt}=400 \mathrm{MPa})

1

150mm

2

200mm

3

250mm

4

180mm

해설

Vs=AvfytdsV_s=\dfrac{A_v f_{yt} d}{s}에서 s=AvfytdVs=142×400×550200,000=156 mms=\dfrac{A_v f_{yt} d}{V_s}=\dfrac{142\times400\times550}{200{,}000}=156\,\mathrm{mm}
Vs≤13fck bwd(≈269 kN)V_s\le\dfrac{1}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d(\approx269\,\mathrm{kN})이므로 최대간격은 d/2=275 mmd/2=275\,\mathrm{mm}. 계산값 이하인 150mm가 적절.