모두CBT

다음과 같은 조건에서 2,000명을 수용하는 극장의 실온을 20℃로 유… | [건축기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 21년 1회차

다음과 같은 조건에서 2,000명을 수용하는 극장의 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요환기량은?

【조건】
· 외기온도: 10℃
· 1인당 발열량(현열): 60W
· 공기의 정압비열: 1.01kJ/kg·K,
· 공기의 밀도: 1.2kg/㎥
· 전등 및 그 밖의 부하는 무시한다.

1

35,64435{,}644 [m³/h]

2

30,44430{,}444 [m³/h]

3

21,22221{,}222 [m³/h]

4

11,11011{,}110 [m³/h]

해설

현열부하 H=2,000×60=120,000H=2{,}000\times 60=120{,}000W =120=120kJ/s
필요환기량 V=Hρ c Δt=1201.2×1.01×(20−10)=9.90V=\dfrac{H}{\rho\, c\,\Delta t}=\dfrac{120}{1.2\times 1.01\times(20-10)}=9.90m³/s
∴9.90×3600≈35,644\therefore 9.90\times 3600\approx 35{,}644 m³/h