모두CBT

다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?[조건]· 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 2회차

다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?
[조건]
· 실의 체적: 400m3400m^3
· 환기회수: 0.5회/h
· 실내공기 건구온도: 20[℃], 외기 건구온도: 0[℃]
· 공기의 밀도 1.2kg/m31.2kg/m^3, 비열 1.01[kJ/kg·K]

1

1,347W

2

1,124W

3

1,542W

4

986W

해설

틈새바람 현열부하는 Q=ρVcΔTQ=\rho \cdot V \cdot c \cdot \Delta T로 구한다.
환기량 V=400×0.5=200m3/h=0.0556m3/sV=400 \times 0.5=200\,m^3/h=0.0556\,m^3/s
Q=0.0556×1.2×1.01×201.347kJ/s=1,347WQ=0.0556 \times 1.2 \times 1.01 \times 20 \approx 1.347\,kJ/s=1{,}347\,W