모두CBT

전기설비용량이 각각 80\text{kW}, 90\text 상세 페이지

1[건축기사 필기] 15년 4회차

전기설비용량이 각각 80kW80\text{kW}, 90kW90\text{kW}, 100kW100\text{kW}인 부하설비가 있다. 그 수용률이 70%70\%인 경우 최대수요전력은?

1

270kW270\text{kW}

2

189kW189\text{kW}

3

63kW63\text{kW}

4

70kW70\text{kW}

해설

최대수요전력 = 설비용량 합계 × 수용률 = (80+90+100)×0.7=270×0.7=189(80+90+100) \times 0.7 = 270 \times 0.7 = 189 kW