모두CBT

자동화재탐지설비의 감지기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 25년 2회차

자동화재탐지설비의 감지기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다.

2

보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다 10℃ 이상 높은 것으로 설치한다.

3

스포트형 감지기는 45°이상 경사되지 않도록 부착한다.

4

정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치한다.

해설

보상식 스포트형 감지기(또는 정온식)의 공칭작동온도·정온점은 설치장소의 평상시 최고 주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 선정해야 한다. 보기의 '10℃ 이상'은 잘못된 수치이다(감지기 설치기준).

나머지 보기(천장·반자 옥내면 설치, 45° 이상 경사 금지, 다량 화기취급 장소에 정온식)는 모두 옳다.