어떤 사무실의 취득 현열량이 15,000W일 때 실내온도를 26℃로 유지하기 위하여 16℃의 외기를 도입할 경우, 실내에 공급하는 송풍량은 얼마로 하여야 하는가? (단, 공기의 정압비열은 1.01KJ/kg·K, 밀도는 1.2kg/m³)
해설
현열부하 qs=ρQCpΔT 에서 송풍량 Q를 구한다.
Q=ρCpΔTqs=1.2×1.01×103×(26−16)15,000
=1.238 m3/s×3600≈4,455 m3/h
(단위 환산: 15,000 W = 15 kJ/s, ΔT = 10 K)