어떤 사무실의 취득 현열량이 15,000W일 때 실내온도를 26℃로 유지하기 위하여 16℃의 외기를 도입할 경우, 실내에 공급하는 송풍량은 얼마로 하여야 하는가? (단, 공기의 정압비열은 1.01KJ/kg·K, 밀도는 1.2kg/m³)
1
2
3
4
해설
현열부하 에서 송풍량 를 구한다.
(단위 환산: 15,000 W = 15 kJ/s, ΔT = 10 K)