다음의 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하는?【조건】• 상세 페이지
다음의 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하는?
【조건】
• 실의 체적: 400m³
• 환기 회수 0.5회/h
• 실내 온도: 20℃, 외기 온도: 0℃
• 공기의 밀도 1.2kg/m³, 비열 1.01kJ/kg·K
해설
틈새바람 환기량 = 400×0.5=200m3/h.
현열부하 q=ρcQΔt=1.2×1.01×200×20=4848kJ/h
=36004848=1.347kW≈1,347W