실내에 4{,}500[W]를 발열하고 있는 기기가 있다. 이 기기 상세 페이지

1[건축기사 필기] 22년 1회차

실내에 4,5004{,}500[W]를 발열하고 있는 기기가 있다. 이 기기의 발열로 인해 실내에 온도상승이 생기지 않도록 환기를 하려고 할 때, 필요한 최소 환기량은? (단, 공기의 밀도는 1.21.2[kg/m3^3], 비열은 1.011.01[kJ/kg·K], 실내온도는 2020[°C], 외기온도는 00[°C] 이다.)

1

662662[m3^3/h]

2

928928[m3^3/h]

3

856856[m3^3/h]

4

452452[m3^3/h]

해설

발열량과 환기 현열식 H=ρcVΔtH=\rho\,c\,V\,\Delta t에서 환기량 V=HρcΔtV=\dfrac{H}{\rho\,c\,\Delta t}.
V=4.5kJ/s1.2×1.01×20=0.186m3/s×3600668m3/hV=\dfrac{4.5\,\mathrm{kJ/s}}{1.2\times1.01\times20}=0.186\,\mathrm{m^3/s}\times3600\approx668\,\mathrm{m^3/h} → 보기 중 662에 해당(반올림 차).