모두CBT

면적이 100m^2인 어느 강당의 야간 소요 평균조도가 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 4회차

면적이 100m2100m^2인 어느 강당의 야간 소요 평균조도가 300lx300lx이다. 1개당 광속이 2,000lm2{,}000lm인 형광등을 사용할 경우 소요 형광등수는? (단, 조명률은 60[%], 감광보상률은 1.5이다.)

1

38개

2

25개

3

34개

4

29개

해설

소요 등수 N=EADFUN=\dfrac{E\cdot A\cdot D}{F\cdot U}

N=300×100×1.52,000×0.6=45,0001,200=37.5N=\dfrac{300\times100\times1.5}{2{,}000\times0.6}=\dfrac{45{,}000}{1{,}200}=37.5

등수는 올림하므로 38개. (E=조도, A=면적, D=감광보상률, F=1등 광속, U=조명률)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.