다음과 같은 조건에서 실내에 500W의 열을 발산하는 기기가 있을 때, 이 열을 제거 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 1회차

다음과 같은 조건에서 실내에 500W의 열을 발산하는 기기가 있을 때, 이 열을 제거하기 위한 필요환기량은?

• 실내온도 : 20℃, 환기온도 : 10℃
• 공기의 정압비열 : 1.01 kJ/kg·K
• 공기의 밀도 : 1.2 kg/m3m^3

1

41.3 m3m^3/h

2

1485 m3m^3/h

3

413 m3m^3/h

4

148.5 m3m^3/h

해설

현열식 q=ρcpVΔTq=\rho \cdot c_p \cdot V \cdot \Delta T 를 환기량 VV에 대해 정리한다.
V=qρcpΔT=0.51.2×1.01×10=0.04125V=\dfrac{q}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta T}=\dfrac{0.5}{1.2 \times 1.01 \times 10}=0.04125 m³/s
시간당으로 환산하면 0.04125×3600148.50.04125 \times 3600 \approx 148.5 m³/h 이다.

(500 W = 0.5 kW = 0.5 kJ/s, ΔT = 20−10 = 10℃)