3상 유도전동기의 속도제어 방법으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 17년 2회차
3상 유도전동기의 속도제어 방법으로 옳지 않은 것은?
1
인버터를 사용하여 주파수를 변환시킨다.
2
독립된 2조의 극수가 서로 다른 고정자 권선을 감아 놓고 필요에 따라 극수를 선택하여 극수를 변환시킨다.
3
회전자에 접속되어 있는 저항을 변화시켜 비례추이의 원리로 제어한다.
4
2선의 접속을 바꿔 회전자계의 방향이 반대로 되도록 한다.
해설
1번은 주파수제어(VVVF), 2번은 극수변환, 3번은 2차저항제어(비례추이)로 모두 속도제어법이다. 4번은 전원 2선을 바꿔 회전자계 방향을 역전시키는 역회전(정·역 전환)으로 속도제어가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.