다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?• 실의 체적: 상세 페이지

1[건축기사 필기] 17년 2회차

다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?
• 실의 체적: 400m3^3
• 환기회수 0.5회/h
• 실내공기 건구온도: 20[℃], 외기 건구온도: 0[℃]
• 공기의 밀도 1.2kg/m3^3, 비열 1.01kJ/kg·K

1

1,348W

2

1,542W

3

986W

4

1,124W

해설

틈새바람 환기량 Q=400×0.5=200m3/hQ = 400 \times 0.5 = 200\,\mathrm{m^3/h}
현열부하 qs=ρQCpΔt=1.2×200×1.01×20=4,848kJ/hq_s = \rho \cdot Q \cdot C_p \cdot \Delta t = 1.2 \times 200 \times 1.01 \times 20 = 4{,}848\,\mathrm{kJ/h}
W 환산: 4,848/3.61,348W4{,}848 / 3.6 \approx 1{,}348\,\mathrm{W}