실내에 4,500W를 발열하고 있는 기기가 있다. 이 기기의 발열로 인해 실내에 온도상승이 생기지 않도록 환기를 하려고 할 때, 필요한 최소 환기량은? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m31.2\ \mathrm{kg/m^3}, 비열은 1.01 kJ/(kg⋅K)1.01\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}, 실내온도는 2020[°C], 외기온도는 00[°C] 이다.)

1

928 m3/h928\ \mathrm{m^3/h}

2

856 m3/h856\ \mathrm{m^3/h}

3

452 m3/h452\ \mathrm{m^3/h}

4

662 m3/h662\ \mathrm{m^3/h}

해설

발열 제거 환기량은 현열식 Q=Hρ c ΔtQ=\dfrac{H}{\rho\, c\,\Delta t} 로 구한다.
Q=4.5 kJ/s1.2×1.01×(20−0)=0.1856 m3/sQ=\dfrac{4.5\ \mathrm{kJ/s}}{1.2\times 1.01\times(20-0)} = 0.1856\ \mathrm{m^3/s}
0.1856×3600≈668 m3/h0.1856\times 3600 \approx 668\ \mathrm{m^3/h} 이므로 보기 중 662 m³/h가 정답이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요