면적 100m^2인 어느 강당의 야간 소요 평균 조도가 300lx이다.… | [건축기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축기사 필기] 24년 3회차
면적 인 어느 강당의 야간 소요 평균 조도가 이다. 개당 광속이 인 형광등을 사용할 경우 소요 형광등 수는? (단, 조명률은 %, 감광보상률은 이다.)
1
34개
2
38개
3
29개
4
25개
해설
등수 계산식 (E:조도, A:면적, D:감광보상률, F:1등광속, U:조명률)에 대입한다.
따라서 올림하여 38개가 필요하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요