면적 100m2100m^2인 어느 강당의 야간 소요 평균 조도가 300lx300lx이다. 11개당 광속이 2,000lm2{,}000lm인 형광등을 사용할 경우 소요 형광등 수는? (단, 조명률은 6060%, 감광보상률은 1.51.5이다.)

1

34개

2

38개

3

29개

4

25개

해설

등수 계산식 N=EADFUN=\dfrac{E\cdot A\cdot D}{F\cdot U} (E:조도, A:면적, D:감광보상률, F:1등광속, U:조명률)에 대입한다.
N=300×100×1.52,000×0.6=45,0001,200=37.5N=\dfrac{300\times 100\times 1.5}{2{,}000\times 0.6}=\dfrac{45{,}000}{1{,}200}=37.5
따라서 올림하여 38개가 필요하다.