다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?【조건】 상세 페이지

1[건축기사 필기] 25년 3회차

다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하량은?

【조건】
• 실의 체적: 400m3m^3
• 환기회수 0.5회/h
• 실내공기 건구온도: 20℃, 외기 건구온도: 0℃
• 공기의 밀도 1.2kg/m3m^3, 비열 1.01kJ/kg·K

1

1,124W

2

1,542W

3

986W

4

1,347W

해설

틈새바람(환기)에 의한 현열부하는 q=ρcpQΔtq=\rho\,c_p\,Q\,\Delta t 로 구한다.
환기량 Q=400×0.5=200 m3/h=2003600=0.0556 m3/sQ=400\times0.5=200\ \mathrm{m^3/h}=\dfrac{200}{3600}=0.0556\ \mathrm{m^3/s}, 온도차 Δt=200=20 K\Delta t=20-0=20\ \mathrm{K}.
q=1.2×1.01×0.0556×20=1.347 kJ/s=1,347 Wq=1.2\times1.01\times0.0556\times20=1.347\ \mathrm{kJ/s}=1{,}347\ \mathrm{W} 이므로 정답이다.