다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하는?[조건]• 상세 페이지

1[건축기사 필기] 21년 2회차

다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하는?
[조건]
• 실의 체적: 400m3^3
• 환기회수 0.5회/h
• 실내온도: 20[℃], 외기온도: 0[℃]
• 공기의 밀도 1.2kg/m3^3
• 공기의 정압비열 1.01kJ/kg·K

1

1,347W

2

1,654W

3

972W

4

654W

해설

틈새바람 현열부하 q=ρcpQΔtq = \rho \cdot c_p \cdot Q \cdot \Delta t
환기량 Q=400×0.5=200Q = 400 \times 0.5 = 200 m³/h =200/3,600=0.0556= 200/3{,}600 = 0.0556 m³/s
q=1.2×1.01×0.0556×20=1.347q = 1.2 \times 1.01 \times 0.0556 \times 20 = 1.347 kW =1,347= 1{,}347 W