비상용승강기의 승강장의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 4회차

비상용승강기의 승강장의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

1

옥내에 설치하는 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 11대에 대하여 6m26m^2 이상으로 할 것

2

벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 준불연재료로 할 것

3

승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 할 것

4

피난층이 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 30m30m 이하일 것

해설

비상용승강기 승강장의 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료(그 바탕 포함)는 '불연재료'로 해야 한다(건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제10조).
따라서 '준불연재료'는 틀린 기술이다. 옥내 승강장 바닥면적 1대당 6m² 이상, 각 층 내부와 연결, 피난층 출입구에서 도로·공지까지 30m 이하는 모두 옳다.