유압식 엘리베이터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 15년 2회차
유압식 엘리베이터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
기계실의 위치가 자유롭다.
2
오버헤드가 작다.
3
지하주차장 엘리베이터와 같이 지하층에만 운전하는 경우 적용할 수 있다.
4
큰 적재량으로 승강행정이 짧은 경우에는 적용할 수 없다.
해설
유압식 엘리베이터는 큰 적재량으로 승강행정이 짧은 경우(중량물용 저층 리프트 등)에 오히려 적합하므로 ④가 옳지 않다. 기계실 위치가 자유롭고 오버헤드가 작아 지하층 전용 운전에 유리한 것은 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.