모두CBT

거푸집동바리 구조에서 높이가 l=3.5[m]인 파이프서포트의 좌굴 상세 페이지

1[건설안전산업기사 필기] 20년 4회차

거푸집동바리 구조에서 높이가 l=3.5[m]l=3.5[m]인 파이프서포트의 좌굴하중은? (단, 상부받이판과 하부받이판은 힌지로 가정하고, 단면2차모멘트 I=8.31[cm4]I=8.31[cm^4], 탄성계수 E=2.1×105[MPa]E=2.1\times 10^{5}[MPa])

1

17,06017{,}060[N]

2

14,06014{,}060[N]

3

16,06016{,}060[N]

4

15,06015{,}060[N]

해설

양단 힌지인 압축재의 좌굴하중은 오일러 공식 Pcr=π2EI(KL)2P_{cr}=\dfrac{\pi^2EI}{(KL)^2} 로 구한다. 양단 힌지이므로 K=1K=1 이다.
단위를 맞추면 I=8.31 cm4=8.31×104 mm4I=8.31\ \mathrm{cm^4}=8.31\times10^4\ \mathrm{mm^4}, E=2.1×105 MPa=2.1×105 N/mm2E=2.1\times10^5\ \mathrm{MPa}=2.1\times10^5\ \mathrm{N/mm^2}, L=3.5 m=3,500 mmL=3.5\ \mathrm m=3{,}500\ \mathrm{mm} 이다.
Pcr=π2×2.1×105×8.31×1043,5002=1.722×10111.225×10714,060 NP_{cr}=\dfrac{\pi^2\times2.1\times10^5\times8.31\times10^4}{3{,}500^2}=\dfrac{1.722\times10^{11}}{1.225\times10^7}\fallingdotseq14{,}060\ \mathrm N

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.