모두CBT

피뢰기의 구비조건을 3가지만 쓰시오. | 산업안전기사 작업형 요약정리(1 ~30) 상세 페이지

37

피뢰기의 구비조건을 3가지만 쓰시오.

해설

점검 간단할 것/제한전압 낮을 것/반복동작 가능할 것


피뢰기 구비조건

1. 반복동작이 가능할 것

2. 구조가 견고하며 특성이 변하지 않을 것

3. 점검, 보수가 간단할 것

4. 충격방전 개시전압과 제한전압이 낮을 것

5. 뇌전류의 방전능력이 크고 속류의 차단이 확실하게 될 것


[해설]

피뢰기는 낙뢰 같은 이상전압이 들어오면 대지로 방전시켜 기기를 보호하고, 방전이 끝나면 정상 상태로 되돌아가는 장치다. 따라서 오래 믿고 쓸 수 있어야 하고 보호 성능이 좋아야 한다.

  • 점검이 간단할 것 — 점검·보수가 쉬워야 설비를 오래 유지할 수 있다.
  • 제한전압이 낮을 것 — 제한전압은 방전 중 피뢰기 단자에 남는 전압으로, 낮을수록 뒤에 연결된 기기에 걸리는 전압이 작다.
  • 반복동작이 가능할 것 — 낙뢰가 여러 번 쳐도 매번 방전하고 복귀해야 한다.

그 밖에 충격방전 개시전압이 낮을 것, 방전내량이 크고 속류 차단이 확실할 것, 구조가 견고하고 특성이 변하지 않을 것도 구비조건이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

산업안전기사 작업형 요약정리(1 ~30) 30문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사(작업형)-핵심요약 암기장 전체 보기