모두CBT

가설통로의 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [건설안전기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 25년 3회차

가설통로의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

1

경사가 10[°]를 초과하는 경우에는 미끄러지지 않는 구조로 할 것

2

경사는 30[°] 이하로 할 것

3

건설공사에 사용하는 높이 8[m] 이상인 비계다리에는 7[m] 이내마다 계단참을 설치할 것

4

추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조에 따라 가설통로는 경사가 15°를 초과하면 미끄러지지 않는 구조로 해야 한다. 지문의 '10°를 초과'는 기준(15°)과 다르므로 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.