건설현장에 동바리 조립 시 준수사항으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 23년 4회차

건설현장에 동바리 조립 시 준수사항으로 옳지 않은 것은?

1

강관틀 동바리는 강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치한다.

2

강재와 강재의 접속부는 볼트 또는 클램프 등 전용철물을 사용한다.

3

동바리의 침하 방지를 위해 받침목의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등을 실시한다.

4

파이프 서포트 높이가 4.5[m]를 초과하는 경우에는 높이 2[m] 이내마다 2개 방향으로 수평연결재를 설치한다.

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2. 파이프 서포트 동바리는 높이가 3.5m를 초과하는 경우 높이 2m 이내마다 2개 방향으로 수평연결재를 설치해야 한다. 4번은 기준값을 4.5m로 잘못 제시했다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.