모두CBT

누전차단기의 구성요소와 그 기능의 연결로 옳지 않은 것은? | [산업안전산업기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전산업기사 필기] 21년 3회차

누전차단기의 구성요소와 그 기능의 연결로 옳지 않은 것은?

1

테스트 버튼 - 부하 측 전로의 절연저항 값을 직접 측정하여 표시한다.

2

영상변류기(ZCT) - 왕복 전류의 벡터합이 0이 되지 않을 때 나타나는 영상전류를 검출한다.

3

누전검출부 - 검출된 미소 신호를 증폭하고 정정값과 비교하여 트립 신호를 낸다.

4

차단장치(개폐기구) - 트립 신호를 받아 주회로 접점을 개방하고 전원을 끊는다.

해설

누전차단기는 전로에 흐르는 전류의 불균형을 잡아내어 차단하는 기기다. 정상 상태에서는 들어가는 전류와 돌아오는 전류가 같아 벡터합이 0이지만, 지락이 생기면 그 차이만큼 영상전류가 나타난다. 이 원리를 구현하기 위해 검출 - 판정 - 차단의 세 부분이 직렬로 이어진다.

  • 영상변류기(ZCT) : 전로를 일괄해 관통시켜 영상전류를 검출하는 감지부
  • 누전검출부 : ZCT 출력의 미소 신호를 증폭·판정하고 정격감도전류를 넘으면 트립코일을 여자하는 판정부
  • 차단장치(개폐기구·트립코일) : 신호를 받아 접점을 열어 전원을 끊는 동작부
  • 테스트 버튼 : 내부에 의사 누전전류를 흘려 위 경로 전체가 정상 동작하는지 확인하는 점검용 회로

테스트 버튼은 동작 여부를 확인하는 모의 시험 수단일 뿐 절연저항을 측정하지 않는다. 절연저항 측정은 절연저항계로 전로를 정전시킨 뒤 하는 별개의 점검이다. 한편 전력퓨즈나 전자접촉기는 과전류 보호나 부하 개폐를 담당하는 기기로, 누전차단기 외부에 별도로 설치되는 것이지 그 내부 구성요소가 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전산업기사 필기] 21년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기