한국전기설비규정(KEC)상 접지계통 분류에 대한 설명으로 옳은 것은? | [산업안전산업기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 21년 3회차
한국전기설비규정(KEC)상 접지계통 분류에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
TN-C방식은 계통 전체에 걸쳐 중성선과 보호도체를 완전히 분리하여 사용하는 방식이다.
2
TN-C-S방식은 계통의 일부 구간에서 중성선과 보호도체 기능을 겸용하는 도체(PEN)를 사용하고, 그 이후 구간에서는 중성선과 보호도체를 분리하여 사용하는 방식이다.
3
TT방식은 전원의 접지전극과 설비의 접지전극을 동일한 것으로 사용하는 방식이다.
4
IT방식은 전원측을 대지에 직접 접지하고 설비의 노출도전부도 같은 접지선에 연결하는 방식이다.
해설
한국전기설비규정(KEC)의 접지계통은 전원측 접지와 설비 노출도전부의 접지 방식 조합에 따라 TN, TT, IT 계통으로 분류한다. TN계통은 중성선과 보호도체의 결합 방식에 따라 TN-S(완전 분리), TN-C(하나의 도체로 겸용), TN-C-S(일부 구간은 겸용, 이후 구간은 분리)로 다시 나뉜다.
TT계통은 전원의 접지전극과 설비의 접지전극을 서로 독립적으로 시설하는 방식이고, IT계통은 충전부 전체를 대지로부터 절연하거나 한 점을 임피던스를 통해 접지하는 방식이다. 따라서 TN-C방식을 완전분리로, TT방식을 접지전극 공용으로, IT방식을 직접접지 방식으로 설명한 것은 각각 실제 정의와 어긋난다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요