근로자가 활선작업용 기구를 사용하여 작업할 경우 근로자의 신체 등과 충… | [산업안전산업기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 25년 2회차
근로자가 활선작업용 기구를 사용하여 작업할 경우 근로자의 신체 등과 충전전로 사이의 선간전압별 접근한계 거리가 틀린 것은?
1
15[kV] 초과 37[kV] 이하 : 80[cm]
2
121[kV] 초과 145[kV] 이하 : 150[cm]
3
242[kV] 초과 362[kV] 이하 : 380[cm]
4
37[kV] 초과 88[kV] 이하 : 110[cm]
해설
활선작업 시 충전전로 선간전압별 접근한계거리(KOSHA 기준)는 15[kV] 초과 37[kV] 이하 구간이 90[cm]인데, 보기는 80[cm]로 제시하여 틀렸다.
나머지는 정확하다: 37 초과 88[kV] 이하=110[cm], 121 초과 145[kV] 이하=150[cm], 242 초과 362[kV] 이하=380[cm].