다음 중 유해·위험방지계획서 작성 및 제출 대상에 해당되는 공사는? | [산업안전산업기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 21년 1회차
다음 중 유해·위험방지계획서 작성 및 제출 대상에 해당되는 공사는?
1
최대 지간거리가 인 교량건설공사
2
지상높이가 인 건축물의 해체공사
3
저수용량 1천만인 용수전용 댐
4
깊이 인 굴착공사
해설
유해·위험방지계획서 작성·제출 대상에 해당하는 것은 최대 지간거리 50[m] 인 교량건설공사이다.
산업안전보건법상 제출 대상은 최대 지간거리 이상 교량건설, 지상높이 이상 건축물, 깊이 이상 굴착, 저수용량 2천만톤 이상 용수전용 댐 등이므로, 20m 해체·9.5m 굴착·1천만톤 댐은 모두 기준 미달이다.