누전차단기의 설치 환경조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

1

전원전압은 정격전압의 85~110[%] 범위로 한다.

2

정격부동작 전류가 정격감도 전류의 30[%] 이상이어야 하고 이들의 차가 가능한 큰 것이 좋다.

3

설치장소가 직사광선을 받을 경우 차폐시설을 설치한다.

4

정격전부하전류가 30[A\textup{A}]인 이동형 전기기계·기구에 접속되어 있는 경우 일반적으로 정격감도 전류는 30[mA\textup{mA}] 이하인 것을 사용한다.

해설

정격부동작전류는 정격감도전류의 50[%] 이상이어야 하며, 오동작 방지를 위해 두 값의 차이는 오히려 작은 것이 좋다. 따라서 '30[%] 이상, 차가 큰 것이 좋다'는 설명이 틀렸다.