전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러가지 파괴 작용을 일으킨… | [산업안전산업기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 23년 1회차
전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러가지 파괴 작용을 일으킨다. 다음 그림에서 유입차단기의 차단순서와 투입순서가 안전수칙에 가장 적합한 것은?
1
차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯
2
차단 : ㉰ → ㉯ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯
3
차단 : ㉮ → ㉯ → ㉰, 투입 : ㉮ → ㉯ → ㉰
4
차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉯ → ㉰ → ㉮
해설
단로기(DS)는 무부하 상태에서만 개폐해야 하므로, 부하전류를 끊는 OCB를 기준으로 순서가 정해진다.
도면: ㉮=전원측 DS, ㉯=OCB, ㉰=부하측 DS.
차단: 먼저 OCB로 부하전류를 끊고(㉯) → 부하측 DS(㉰) → 전원측 DS(㉮) 순으로 개방.
투입: DS를 먼저 넣고(㉰·㉮) → 마지막에 OCB(㉯)를 투입하여 부하를 접속한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요