전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러 가지 파괴 작용을 일으… | [산업안전산업기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 26년 1회차
전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러 가지 파괴 작용을 일으킨다. 다음 그림에서 유입차단기의 차단 순서와 투입순서가 안전수칙에 가장 적합한 것은?
1
차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯
2
차단 : ㉮ → ㉯ → ㉰, 투입 : ㉮ → ㉯ → ㉰
3
차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉯ → ㉰ → ㉮
4
차단 : ㉰ → ㉯ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯
해설
단로기(DS)는 부하전류를 차단할 능력이 없으므로, 차단 시에는 차단기(OCB ㉯)를 먼저 열어 무부하로 만든 뒤 부하측 DS(㉰)→전원측 DS(㉮) 순으로 연다. 투입 시에는 반대로 DS(㉰→㉮)를 먼저 닫아 회로를 구성한 후 마지막에 OCB(㉯)를 투입한다. 즉 차단 ㉯→㉰→㉮, 투입 ㉰→㉮→㉯.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요