전기 기계·기구의 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 설치한 누전차단기에 의한 감전방지의 사항으로 틀린 것은?

1

정격감도전류가 30[mA] 이하이고 작동시간은 3[초] 이내일 것

2

지락보호전용 기능만 있는 누전차단기는 과전류를 차단하는 퓨즈나 차단기 등과 조합하여 접속할 것

3

파손이나 감전사고를 방지할 수 있는 장소에 접속할 것

4

분기회로 또는 전기기계·기구마다 누전차단기를 접속할 것

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조에 따라 누전차단기는 정격감도전류 30[mA] 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다(물기 장소·이동형 기구는 15[mA]·0.03초). 따라서 '3초 이내'는 틀린 값이다.