계약전력 500[kW], 수전전압 22.9[kV], 2차전압 220[V], 3상인 저압측에서 임의 상에 접지를 하고자 할 경우 접지저항의 최고값은?(단, 변압기 1차측 1선 지락전류는 15[A]이고, 기타의 조건은 무시한다.)

1

10[Ω] 이하

2

15[Ω] 이하

3

100[Ω] 이하

4

5[Ω] 이하

해설

제2종 접지저항 최고값은 R=150Ig=15015=10R=\dfrac{150}{I_g}=\dfrac{150}{15}=10Ω 이하이다.