변압기의 최소 IP 등급은?(단, 유입 방폭구조의 변압기이다.) | [산업안전기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 21년 1회차

변압기의 최소 IP 등급은?(단, 유입 방폭구조의 변압기이다.)

1

IP65

2

IP66

3

IP56

4

IP55

해설

유입 방폭구조(o)는 아크·불꽃·고온부가 생기는 부분을 절연유 속에 잠기게 하여, 유면 위의 폭발성 가스에 점화되지 않도록 한 방폭구조다.

KS C IEC 60079-6(유입 방폭구조 "o")에서는 절연유를 담는 용기에 물이나 분진이 침입해 유량·유질이 나빠지는 것을 막기 위해 최소 IP66의 보호등급을 요구한다. 따라서 유입 방폭구조 변압기의 최소 IP 등급은 IP66이다.

IP66에서 앞자리 6은 완전 방진(분진 침입 없음), 뒷자리 6은 강한 분사수에 대한 보호를 뜻한다.