감전 등의 재해를 예방하기 위하여 특고압용 기계·기구 주위에 관계자 외… | [산업안전기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 21년 1회차
감전 등의 재해를 예방하기 위하여 특고압용 기계·기구 주위에 관계자 외 출입을 금하도록 울타리를 설치할 때, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합이 최소 몇 [m] 이상이 되어야 하는가?(단, 사용전압이 35[kV] 이하인 특고압용 기계기구이다.)
1
6[m]
2
9[m]
3
5[m]
4
7[m]
해설
산업안전보건기준에 관한 규칙(및 KEC)상 특고압용 기계·기구의 울타리 높이와 울타리~충전부까지 수평거리의 합은 사용전압 35[kV] 이하에서 5[m] 이상이어야 한다.