가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침으로 틀린 것은? | [산업안전기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 23년 2회차

가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침으로 틀린 것은?

1

건축물 안에 설치되는 경우, 감지 대상가스의 비중이 공기보다 무거운 경우에는 건축물 내의 하부에 설치하여야 한다.

2

암모니아를 제외한 가연성가스 누출감지경보기는 방폭성능을 갖는 것이어야 한다.

3

독성가스 누출감지경보기는 해당 독성가스 허용 농도의 25[%] 이하에서 경보가 울리도록 설정하여야 한다.

4

하나의 감지대상가스가 가연성이면서 독성인 경우에는 독성가스를 기준하여 가스누출감지경보기를 선정하여야 한다.

해설

KOSHA 가스누출감지경보기 지침상 독성가스는 해당 독성가스 허용농도(TLV-TWA) 이하에서 경보가 울리도록 설정한다. '허용농도의 25% 이하'는 틀린 서술이며, 25%(폭발하한계의 1/4) 기준은 가연성가스에 적용된다.