모두CBT

저압방폭구조 배선 중 노출 도전성 부분의 보호접지선으로 알맞은 항목은? 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 17년 1회차

저압방폭구조 배선 중 노출 도전성 부분의 보호접지선으로 알맞은 항목은?

1

접지선은 1,000[V] 비닐절연전선 이상 성능을 갖는 전선을 사용한다.

2

접지선의 전선 또는 선심은 그 절연피복을 흰색 또는 검정색을 사용한다.

3

전선관이 최대지락전류를 안전하게 흐르게 할 시 접지선으로 이용 가능하다.

4

전선관이 충분한 지락전류를 흐르게 할 시에도 결합부에 본딩(bonding)을 해야 한다.

해설

방폭 배선에서 금속 전선관 자체가 최대 지락전류를 안전하게 흘려보낼 수 있다면 그 전선관을 보호접지선으로 이용할 수 있다. 따라서 3번이 옳다.
① 접지선은 600V급 비닐절연전선 이상이면 되고, ② 접지선의 절연피복은 녹색(또는 녹황 교차)을 쓰며, ④ 전선관이 충분한 지락전류를 흘릴 수 있으면 결합부 본딩을 생략할 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.