모두CBT

충격전압시험시의 표준충격파형을 1.2 \times 50[μs]로 나타내… | [산업안전기사 필기] 20년 1·2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 20년 1·2회차

충격전압시험시의 표준충격파형을 1.2×501.2 \times 50[μs]로 나타내는 경우 1.2와 50이 뜻하는 것은?

1

라이징타임 - 충격전압인가시간

2

파두장 - 파미장

3

라이징타임 - 스테이블타임

4

최초섬락시간 - 최종섬락시간

해설

1.2와 50은 각각 파두장과 파미장을 뜻한다.

표준충격파형 1.2×501.2 \times 50[μs]에서 1.21.2는 파두장(파고값의 30%→90%까지 도달시간을 기준으로 규격화한 상승부)이고, 5050은 파미장(파고값의 50%로 감소할 때까지의 시간)이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 20년 1·2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기