아래 그림과 같이 인체가 전기설비의 외함에 접촉하였을때 누전사고가 발생하였다. 인체통과전류[mA]는 약 얼마인가?
220[V]R2=20[Ω]MotorR3=80[Ω]인체의 저항3,000[Ω]

1

35

2

47

3

66

4

58

해설

인체통과전류는 약 58[mA]이다.

인체는 외함 접지저항 R3R_3와 병렬이 된다.
R3∥Rman=80×300080+3000≈77.9 [Ω]R_3\parallel R_{man}=\dfrac{80\times 3000}{80+3000}\approx 77.9\,[\Omega]

전체 저항은
R2+77.9=20+77.9=97.9 [Ω]R_2+77.9=20+77.9=97.9\,[\Omega]이고
고장전류 I=22097.9≈2.25 [A]I=\dfrac{220}{97.9}\approx 2.25\,[A], 외함 대지전압 =2.25×77.9≈175 [V]=2.25\times 77.9\approx 175\,[V]이다.

따라서 인체통과전류는
1753000≈0.058 [A]=58 [mA]\dfrac{175}{3000}\approx 0.058\,[A]=58\,[mA]