모두CBT

어느 변전소에서 고장전류가 유입되었을 때 도전성 구조물과 그 부근 지표… | [산업안전기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 21년 2회차

어느 변전소에서 고장전류가 유입되었을 때 도전성 구조물과 그 부근 지표상의 점과의 사이(약 1[m])의 허용접촉전압은 약 몇 [V] 인가?(단, 심실세동전류 : Ik=0.165tI_k=\dfrac{0.165}{\sqrt{t}}[A], 인체의 저항 : 1,000[Ω], 지표면의 저항률 : 150[Ω·m], 통전시간을 1초로 한다.)

1

164

2

228

3

202

4

186

해설

허용접촉전압은 약 202[V]이다.

허용접촉전압은 E=(Rb+1.5ρs)IkE=\left(R_b+1.5\rho_s\right)I_k로 구한다.

심실세동전류는
Ik=0.1651=0.165I_k=\dfrac{0.165}{\sqrt{1}}=0.165[A]이므로,
E=(1,000+1.5×150)×0.165=1,225×0.165≈202E=(1{,}000+1.5\times150)\times0.165=1{,}225\times0.165\approx202[V]이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 21년 2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기