모두CBT

저압 전로의 절연성능에 관한 설명으로 적합하지 않는 것은? | [산업안전기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 21년 2회차

저압 전로의 절연성능에 관한 설명으로 적합하지 않는 것은?

1

전로의 사용전압이 FELV 일 때 DC 시험 전압은 500[V]이다.

2

전로의 사용전압이 SELV 및 PELV 일 때 절연저항은 0.5[MΩ] 이상이어야 한다.

3

전로의 사용전압이 FELV 일 때 절연저항은 1[MΩ] 이상이어야 한다.

4

전로의 시험전압이 600[V] 일 때 절연저항은 1.5[MΩ] 이상이어야 한다.

해설

저압 전로 절연성능 기준상 시험전압은 SELV·PELV 250[V], FELV 및 500[V] 이하 500[V], 500[V] 초과 1,000[V]이며, 절연저항은 각각 0.5·1.0·1.0[MΩ] 이상이다. '시험전압 600[V]'라는 구간과 '1.5[MΩ]' 기준은 존재하지 않으므로 틀렸다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 21년 2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기