모두CBT

전로에 시설하는 기계·기구의 금속제 외함에 접지공사를 하지 않아도 되는 경우로 틀린 상세 페이지

2026 산업안전기사 필기 기출문제집 과목별 필수이론+14개년 기출🚀 최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[산업안전기사 필기] 20년 3회차

전로에 시설하는 기계·기구의 금속제 외함에 접지공사를 하지 않아도 되는 경우로 틀린 것은?

1

외함 주위에 적당한 절연대를 설치한 경우

2

전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 2중 절연구조로 되어 있는 기계·기구를 시설하는 경우

3

교류 대지 전압이 360[V] 이하인 기계·기구를 건조한 곳에 시설한 경우

4

저압용의 기계·기구를 건조한 목재의 마루 위에서 취급하도록 시설한 경우

해설

전기설비기술기준(판단기준)상 금속제 외함 접지공사 생략 조건은 교류 대지전압 150[V] 이하(직류 300[V] 이하)의 기계·기구를 건조한 곳에 시설한 경우다. 보기의 '360[V] 이하'는 수치가 틀렸다.
2중 절연구조, 절연대 설치, 건조한 목재 마루 위 취급은 모두 정당한 생략 조건이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.