모두CBT
피뢰기의 여유도가 33[%]이고. 충격절연강도가 1,000[kV]라고 할 때 피뢰기의 제한전압은 약 몇 [kV]인가?
852
652
552
752
피뢰기의 제한전압은 약 752[kV]이다.피뢰기 보호여유도는 =충격절연강도−제한전압제한전압×100=\dfrac{\text{충격절연강도}-\text{제한전압}}{\text{제한전압}}\times100=제한전압충격절연강도−제한전압×100이다.33=1000−VV×10033=\dfrac{1000-V}{V}\times10033=V1000−V×100에서1.33V=10001.33V=10001.33V=1000, V≈752V\approx752V≈752 [kV]
피뢰기의 제한전압은 약 752[kV]이다.
피뢰기 보호여유도는 =충격절연강도−제한전압제한전압×100=\dfrac{\text{충격절연강도}-\text{제한전압}}{\text{제한전압}}\times100=제한전압충격절연강도−제한전압×100이다.
33=1000−VV×10033=\dfrac{1000-V}{V}\times10033=V1000−V×100에서1.33V=10001.33V=10001.33V=1000, V≈752V\approx752V≈752 [kV]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.