피뢰기의 여유도가 33[%]이고. 충격절연강도가 1,000[kV]라고 할 때 피뢰기의 제한전압은 약 몇 [kV]인가?

1

852

2

652

3

552

4

752

해설

피뢰기의 제한전압은 약 752[kV]이다.

피뢰기 보호여유도는 =충격절연강도−제한전압제한전압×100=\dfrac{\text{충격절연강도}-\text{제한전압}}{\text{제한전압}}\times100이다.

33=1000−VV×10033=\dfrac{1000-V}{V}\times100에서
1.33V=10001.33V=1000, V≈752V\approx752 [kV]