전력용 피뢰기에서 직렬 갭의 주된 사용 목적은? 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 19년 2회차
전력용 피뢰기에서 직렬 갭의 주된 사용 목적은?
1
충격방전 개시전압을 높게 하기 위하여
2
방전내량을 크게 하고 장시간 사용 시 열화를 적게 하기 위하여
3
이상전압 발생 시 신속히 대지로 방류함과 동시에 속류를 즉시 차단하기 위하여
4
충격파 침입 시에 대지로 흐르는 방전전류를 크게하여 제한전압을 낮게 하기 위하여
해설
전력용 피뢰기의 직렬 갭(gap)은 평상시에는 절연을 유지해 상용주파 전류가 흐르지 않게 하고, 이상전압(뇌서지)이 오면 즉시 방전시켜 대지로 흘려보낸 뒤, 방전이 끝나면 속류를 신속히 차단하는 역할을 한다. 따라서 정답이다.
즉 갭은 ‘평상시 차단 · 서지 시 도통 · 서지 후 속류 차단’의 스위치 기능을 하며, 특성요소(저항체)는 방전전류를 흘리면서 제한전압을 낮게 억제하는 역할을 맡는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.