겨울철 공사중인 건축물의 벽체 콘크리트 타설 시 거푸집이 터져서 콘크리… | [산업안전기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 18년 3회차
겨울철 공사중인 건축물의 벽체 콘크리트 타설 시 거푸집이 터져서 콘크리트가 쏟아지는 사고가 발생하였다. 이 사고의 발생 원인으로 추정 가능한 사안 중 가장 타당한 것은?
1
철근 사용량이 많았다.
2
콘크리트의 슬럼프가 작았다.
3
콘크리트의 타설속도가 빨랐다.
4
진동기를 사용하지 않았다.
해설
겨울철 콘크리트 타설 시 거푸집이 터지는 주된 원인은 측압 과다이다. 타설속도가 빠르면 굳지 않은 콘크리트가 짧은 시간에 높이 쌓여 거푸집에 작용하는 측압이 커지고, 특히 저온에서는 응결이 지연되어 액체 상태 높이가 유지되므로 측압이 더욱 증가한다.
슬럼프가 크거나 다짐(진동)이 과할수록 측압이 커지므로, 슬럼프가 작거나 진동기 미사용은 측압을 오히려 낮추는 방향이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요